主题:求助西门子MM430,恒压供水PID参数设定

点击:1423 回复:2

求助西门子MM430,恒压供水PID参数设定
压力表反馈为4-20MA的电流信号,
闭环控制的主要参数是怎样设定的?
信号是远传的4-20MA的,我调了现在效果不理想,
P2200=1
P2250=1
P2253=2250
P2264=755.1
P2280=0.5
P2285=10
P2274=10
P2240=70
请各位帮忙看看那和地方不妥当
现在电流升到20MA,频率下降几赫兹,效果不明显
 谢谢
08-12-28 21:44
如果你已经连机了,建议你用PLC上的自整定功能
手设参数是很难的
08-12-29 09:30
没有联机啊
08-12-29 10:16