登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:单相电220V,电表是20(40)A的,导线6平方,可以接6KW的烤箱吗,求助
点击:6966 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
csd207
求助,我现在有一个烤箱,电热管六条总共6KW,现在的电表是10(20)A的,想换成20(40)A的,导线为6平方,不知道这样能不能接,或是换成电表为40(80)A的行不行呢
08-12-24 22:22
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
本人觉的换电表还不如加个电流互感器。
08-12-25 00:02
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
你的配置完全可以正常使用
无需改动
08-12-25 09:46
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
完全够了,就是6平方的铝芯线额定载流量就有40几安,如果是铜芯线额定载流量就更大了!
08-12-25 10:10
4楼
编辑
引用
管理
欧文他爸
不用更换,
6平方的载流量完全满足要求。
08-12-25 10:51
5楼
编辑
引用
管理
ljd007241
换成20(40)A的应该比较好的,你的工作电流就在20A左右,导线如果用铜的就更好了。
08-12-25 10:53
6楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
电加热设备的电流计算为1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。6平方的导线载流量是30A,刚够。电表就按30安的来配。
仅个人意见。
08-12-25 11:24
7楼
编辑
引用
管理
中邦电气
配置满足要求,在车间一般都配互感器的!
08-12-25 11:42
8楼
编辑
引用
管理
lixinren
电加热设备的电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了。
08-12-25 15:22
9楼
编辑
引用
管理
电工空间
20(40)A的表,导线为6平方,功率6KW绝对没有问题!
08-12-25 16:42
上一页
下一页
工控新闻
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
更多新闻资讯