主题:单相电220V,电表是20(40)A的,导线6平方,可以接6KW的烤箱吗,求助
点击:6966 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
电热偶
坚决支持你的意见
08-12-26 08:35
11楼
编辑
引用
管理
电热偶
坚决支持6楼的
08-12-26 08:38
12楼
编辑
引用
管理
刘奎河电气室
电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了。穿管后影响载流量.
08-12-26 20:01
13楼
编辑
引用
管理
guxue
电流计算为单相1个千瓦4.5个安,6个千瓦就是27个安。所以电表换成20(40)A的是对的,导线用6平方毫米的铜线完全可以,要是铝线穿管就不够用了
08-12-27 20:57