正文
主题:[求助]欧姆龙的CPM1A-40CDR-A和手持编程器CQM1-PR001-E连上,液晶屏显示乱码
点击:1451 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
fanwenbin
我是plc初学者,请教高手:我把欧姆龙的CPM1A-40CDR-A和手持编程器CQM1-PR001-E连上后,液晶屏竟然显示乱码(貌似日文),然后按任何键都毫无反应,伴随有连续蜂鸣声, plc面板上的Run灯和PWR亮,COMM不停闪烁.....请问到底除了什么问题?急盼答复,谢谢!
最后修改:
2008-11-20 10:27:48
08-11-20 09:43
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;手编器依次按CLR----MONTR---CLR就可以了;按下键就可以读出程序;
08-11-20 09:58
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
手编器显示日文你要把DM6602设成0000,断电再送上电就可以解决了;
08-11-20 10:00
3楼
管理
tcclcm
该帖内容不符合相关规定!
12-01-09 09:05
4楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
呵呵;手编器依次按CLR----MONTR---CLR就可以了;按下键就可以读出程序;它是提示要输入秘码
12-01-09 16:50
5楼
编辑
引用
管理
mkn377
学习了
12-01-09 22:56