登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:电机问题对大家有帮助,大家看看。
点击:1965 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
yinminwu
一台西门子440变频器,显示报警代号(A0922解释变频可能是没有负载),检查电机没有异常!请各位师傅指点。。
08-06-08 08:56
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
只要不是显示F故障,就应该可以运行呀。
08-06-08 18:41
2楼
编辑
引用
管理
yinminwu
都检查过了.电机就是开不起来.这样的问题会不会可能是变频器坏了呢?
08-06-09 16:30
3楼
编辑
引用
管理
luxy8315
我们这里也有
08-06-10 12:48
4楼
编辑
引用
管理
luxy8315
看看可控硅坏了吗
08-06-10 12:48
5楼
编辑
引用
管理
wangzhende
我也想知道
08-06-10 14:29
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
yinminwu
在 2008-6-9 16:30:00 发言
【内容省略】
首先要问:你的变频器安装以后,运转过吗?如果没运转过,你做“快速调试”了吗?如果没有,就先要做“快速调试”,这样才可以转起来的。
08-06-10 20:53
7楼
编辑
引用
管理
yinminwu
现在确定了是 变频器的问题.因为换了一台另外的变频过来试了一下.
08-06-19 15:57
8楼
编辑
引用
管理
yinminwu
引用
wangzhende
在 2008-6-10 14:29:00 发言
【内容省略】
我们这里一台大型空调由于时间长了没用.现在夏天就要用呀!一开没有显示A0922故障代码.
08-06-19 16:00
9楼
编辑
引用
管理
yinminwu
不过这里人只是说要换电路版.
我不知道问题出在哪里?
请高手指点..
08-06-19 16:01
工控新闻
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点
艾利特机器人完成6亿元D+轮融资,布局AI产业链,加速全球战略落地
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
舍弗勒智能装备携多材料金属增材制造全新技术亮相2026 TCT亚洲展
全省工业机器人产量增长68%
展会预告 | 西克视觉,深度视界——西克在上海视觉展约定您!
更多新闻资讯