电流互感器的二次侧电流该如何去计算.如50/5的电流互感器,一次侧电流是30A时,那么二次侧电流是多少,有没有公式可以计算。先谢了。
最后修改:
2004-4-28 20:25:12
04-04-26 15:48
1楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
这个变比是10:1,二次侧电流是3A的
04-04-26 16:09
2楼
编辑
引用
管理
jarw
1.变比(K):
K=I1/I2===>K=50/5=10
2.二次电流
I2=I1/K===>I2=30/10=3A
04-04-26 16:15
3楼
编辑
引用
管理
2066825
基本知识啊。
04-04-26 18:43
4楼
编辑
引用
管理
tangyong11
好像不是这么简单,实际测量时不是这样的。
04-04-28 09:55
5楼
编辑
引用
管理
gj9752
有损耗的啊,公式的是理想值。
最后修改:
2004-4-28 10:09:34
04-04-28 10:09
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个是理论值,实际测量时与温度、周围的电场等因素都有影响的!
04-04-28 12:41
7楼
编辑
引用
管理
tangyong11
实测的值与理论值偏差太大.也不知是什么原因.
04-04-28 16:31
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
二次侧线的截面积有要求。
04-04-28 20:40
9楼
编辑
引用
管理
tangyong11
我用的是1.5平方的铜工芯线。
04-04-28 22:24