主题:关于人机换页的问题!好久没见过版主啦 ...........
点击:1524 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
cwszn
我用2301L的做了一个程序,用PART(部件)中的FUNCTION SWITCH(功能开关)的切换画面功能来切换画面,功能开关和系统设置的画面号都是用的二进制,PLC用的是OMRON的CQM1,人机和PLC连接后通信正常,但就是人机画面无法换页,画面其它部件都正常,查看功能开关的设置也都正常,无奈之下用人机的模拟功能试了一下,人机能正常换页,但一连PLC就不行,,真把我给搞糊涂了,请同志们指导一下(
08-01-02 21:17
1楼
编辑
引用
管理
风之力
你PLC程序里是不是往DM8里写数据了?
08-01-03 11:43
2楼
编辑
引用
管理
cwszn
问题已解决,昨天阅读了楼主其它的帖子,找到问题了,我系统区用的是DM0-DM20,之前DM区内有数据未清除,谢谢楼主