引用 无法登陆 在 2007-11-20 0:19:00 发言【内容省略】
依次开启负载,随负载的增大,偏差也越来越大,全部启动完后,相电压就相差达20多伏,这种情况并不能说明一定就是负载引起,就算是负载分配不均匀、较不平,也可以通过严格的中性线来支撑相电压的220V,现在的问题是中性线也已经有了,偏差仍然存在,为了想更理想的让设备工作,如何来改善现在的状况,能否请这位同行提个建设性的方案?最后修改:2007-11-25 23:25:50
点击:23319 回复:138
引用 无法登陆 在 2007-11-20 0:19:00 发言【内容省略】
依次开启负载,随负载的增大,偏差也越来越大,全部启动完后,相电压就相差达20多伏,这种情况并不能说明一定就是负载引起,就算是负载分配不均匀、较不平,也可以通过严格的中性线来支撑相电压的220V,现在的问题是中性线也已经有了,偏差仍然存在,为了想更理想的让设备工作,如何来改善现在的状况,能否请这位同行提个建设性的方案?引用 cyfa1234 在 2007-11-21 17:12:00 发言【内容省略】
两台变压器并联后,如果容量富裕量还不够,变压器出线的偏差就应该和我们车间进线的偏差差不多,现在是在电力车间供到我们车间的出线测量基本平衡,就那么3-4V的偏差,我从表面现象上看认为不是它的问题,至于实际上它是不是由于变压器容量的富裕量不够,虽近端偏差很小,也能引起远端的电压偏差较大,从更深的理论上来解释这一点,我真是还不知道,敬请指导!如果有这样的理论,这个问题也就解决了.很希望能提供.引用 hwliu14927 在 2007-11-27 17:02:00 发言【内容省略】
在带载的情况下,电力车间出线的电压减去我车间进线的电压分别是10V,12V,33V(两路基本是这样),线路的阻抗用万用表测量差别很小,不能确定.谐波治理是必然趋势,怎么治理,能有个比较好的方案吗?引用 hwliu14927 在 2007-11-27 17:05:00 发言【内容省略】
选取一个非线性较集中的电柜测量,基波150A,谐波:5次、7次、11次、17次较大,分别是24、14、3、10,我不知道5次、7次、11次、17次的谐波的范围是多少,不能确定它是否超标准?而且由于我个人上面的观点认为谐波能导致比较大的电压降和产生不对称电压,还没有去找到得到论证的理论支持,现在还不能肯定的说这个现象完全就是谐波造成的,但它一定是因素之一。很希望探讨,有争论才有正确的结果。