登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个奇怪的三相电压问题,请高手赐教!

点击:23320 回复:138

电网标称电压(kV)     电压总谐波畸变率       各次谐波电压含有率(%)

  0.38                         5.0                                    奇次      偶次

                                                                           4.0     2.0

不知道你车间装机了多少容量的非线性负载,如果不太大,而你的三相电流相差400A的话,我还是建议你仔细测量与计算下线路阻抗问题,只要相差0.05的话,电压就会达到20V,而你的万用表应该无法测量到这样小的电阻值的。
07-11-28 09:41

引用 hwliu14927 在 2007-11-28 9:41:00 发言【内容省略】

     我车间用软启动和变频器拖动的电机标称功率加起来大概有2000千瓦,实际消耗功率并没有那么大,前次选取的电柜作谐波测量电压总谐波畸变率19%,从这个电柜的这个数据来看,谐波因素不可忽略,而且非常值得重视.但要确定完全就是它引起的,还需要更进一步的测试和论证.迫切需要广大的同仁们的发表意见和看法.
     
         
最后修改:2007-11-28 23:05:31
07-11-28 14:51
  是谐波引起,等待着谐波治理,如果还真是没有其它的原因,难道最终结论已经出来了?如果支持谐波是引起的原因,那滤波器如何选择?希望能得到同行们的帮助,发表观点和看法,非常谢谢!
     
     等待中和接受中~~~~~~
最后修改:2007-12-4 13:11:31
07-11-30 23:38
  希望还有下文!
最后修改:2007-12-4 13:16:15
07-12-04 12:49
是你变压器的中性线松了,赶紧拧紧了,不然的话中性线会因过热而烧毁
07-12-06 12:40
零点飘移造成的,把变压器及负载的中性点接地即可
07-12-06 12:58

引用 sxwsyc 在 2007-12-6 12:40:00 发言【内容省略】

   测量过接地电阻符合要求,中性线接触是好的.
07-12-07 12:13

引用 小精灵168 在 2007-12-6 12:58:00 发言【内容省略】

  变压器已经接地,检查良好,负载端一般没有接地就未作接地处理.
07-12-07 12:17
受不了了!快告诉我结果!
07-12-09 15:12
用排除法把!设备都投上,然后往下减设备,依次测量,反正就是个费时费事的活!建议仅供参考!!!
07-12-09 15:18

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯