主题:一个奇怪的三相电压问题,请高手赐教!

点击:23320 回复:138

断电,用电桥测一下母线电阻.
07-12-09 21:22

引用 骑二八泡校花 在 2007-12-9 15:18:00 发言【内容省略】

    往下减设备,依次减有一相电压偏差依次降低,另外两相基本不变.我很想告诉你结果,可问题还没有解决,也正在解决中,如果事情有新的进展我会尽快的告诉大家,现在只是初步认为谐波和母排能引起这个现象,母排还没有精确测量的办法认为它没有问题,有人提议用电桥测量,我还没有琢磨透.只好认为谐波因素更大,至于是不是它的原因,要对谐波进行治理,需要一笔投资,在得不到论证之前,不敢轻易下结论.关键是还有没有其它因素和更好的解决办法!希望在这个论坛里越论越弄个明白,现在我的感觉是问题的根源已经逐渐浮出水面,离答案是越来越进了.
07-12-10 19:31

引用 zhengquancai 在 2007-12-9 21:22:00 发言【内容省略】

  正在研究这个问题,一定要做的.
07-12-10 19:35
你是怎么测相电压的?
07-12-15 21:43

引用 兲芐烏鴨壹般潶 在 2007-12-15 21:43:00 发言【内容省略】

   三相线各自对中性线(零线)测量.
07-12-16 12:26
今天单位的同事用电桥法对母线作了测量,告诉我毫安电流计三相显示几乎无偏差。从这个结果看,说明三相母线的直流电阻是平衡的,至于交流电抗有它自身的特性和系统的原因。到现在为止,我想该排除掉母线电阻的因素了。
     接下来该做什么,倒不知道怎么办了,请广大的同行和师傅们赶快帮忙!小弟再次向你们讨教了!
07-12-17 18:22
变压器输出端电压正常,到你车间就不正常,那就是从变压器总柜到车间配柜这路出问题,干嘛想得那么复杂。两种方法:
1。排查:在LZ文中看供电是用母排(钢还是铝?)这就好办,从总柜一路往下用万用表量对地电压,能量的地方就量,不能量就不要乱爬!危险!量到电压不正常地方就可锁定故障范围了。如果是用电缆供电就比较难了
2。测温:用这么靓设备的公司不会没有激光测温仪吧?重点测母排对接点,各种开头接触点。那里不良接触可能性大,温度会很高。但肉眼难看出(铜排外表有点发青黑,铝腓发白)
打字真累
07-12-17 21:50

引用 zyfk81ve 在 2007-12-17 18:22:00 发言【内容省略】

测电阻无偏差不能代表其就能通过3000A电流,是否隔离开关合上一并测?
07-12-17 22:03
楼上大哥的判断简单直接,在付诸行动之前,我还有一个问题,在前面的贴子我已经提过,可能没有说清楚,从电力车间供到我车间的母排每一相是用双母排供过来,两路进同一间配电室,供给两组配电柜(功率差不多)。两路出现偏差近20V都是同一相,其它两相正常,难道就真那么的日怪,同一相的两路母排都存在同样的问题?考虑到这个因素,后来就把问题想复杂了,测量谐波大后,想到谐波因素能导致电压偏移,中性线电流增大,就又考虑了这个原因。由于本人对谐波的认识不深,认为谐波能导致电压出现偏差,可要有这么大,感觉有放大的嫌疑,故到这里就不知道怎么办了,到底要从简单的方面还是要从复杂的方面去想?真需要有人来帮助!
  (我车间相母排外表银白色,据说是铜母排)
最后修改:2007-12-18 13:19:14
07-12-18 13:04
[face=隶书]

引用 zyfk81ve 在 2007-12-7 12:13:00 发言【内容省略】

[/face]
我说的是中性线而不是接地线
07-12-18 13:26