主题:关于pro-face 连接的几个问题!

点击:1929 回复:3

各位师傅好,小弟这几天做pro-face  GP-2301L 与S7-200 的连接,但怎么也和PLC连接不上,也不知道问题出在哪,触摸屏是显示 PLC COM  ERROR (02:AC)。还请各位师傅给点指教!谢谢各位了!
07-05-18 22:46
连接电缆用的不对吧?
07-05-19 09:01
PLC通讯错误;
你查一下GP程序里是不是有某个地址超出范围了.
是不是VW10000都出现了?
07-05-20 12:07
各位大哥,我找到了,原来触摸屏所设置的波特率要和PLC的一至才能通讯。也就是那个通讯参数一样才行!表情
07-05-20 19:38