主题:求解S7-300两台PLC之接用PROLIBUS总线通信是怎么实现的?
点击:1803 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
achie
各位高手:
求解S7-300两台PLC之接用PROLIBUS总线通信是怎么实现的?多谢!
07-04-23 11:24
1楼
编辑
引用
管理
乘风云帆
只能一主一从才能通讯上,互为主从是不可以的。在主站中组态从站,订好通讯区间就可以了。
07-04-23 15:58
2楼
编辑
引用
管理
robertjml
1. Profibus主站(S7-300 PLC A)与Profibus从站(S7-300 PLC B)利用I/O过程印像区, 在组态中定义Input/Output区间之后, 就可以进行数据交换!
2. Profibus-1主站(S7-300 PLC A)与Profibus-2主站(S7-300 PLC B)利用DP-DP Coupler模板, 在程序中调用SFC14/SFC15, 就可以进行数据交换!
07-04-23 16:51
3楼
编辑
引用
管理
achie
多谢 两位!辛苦了!
07-04-24 17:13
4楼
编辑
引用
管理
zhoubinazz
偷学到了
07-04-25 04:09
5楼
编辑
引用
管理
lxf19770818
长见识了
07-04-26 11:31