我读plc中的内容比如读200.00的内容的话返回的是一个字的内容,那他返回的是
200.00,200.01,200.02........200.15的数据么,可我读时怎么返回0000阿?还要麻烦版主,您说的200.04写1应该是0010,是怎么转换的阿?
07-04-16 10:32
1楼
编辑
引用
管理
pycathiu
我真受不了了你!
16个位是一个通道或者说是一个字!200.00只是200通道中的0位。
并且,HOSTLINK命令有读单个位的命令吗?没有!那你要读一个位当然要读取这个通道的值,然后才能知道你要读的位是什么状态。
200.04为1,其它位如果为0,那通道的值是多少?你自己写出来看看是不是0010?
07-04-16 10:57
2楼
编辑
引用
管理
赤冰啦
版主别生气,我是笨点,那我要是往200.04写3呢,可以么?
07-04-17 13:33
3楼
编辑
引用
管理
赤冰啦
明白了!那不能写3了,是把,嘿嘿,他的一个位对应一个继电器么?继电器只有0和1两种状态么?
07-04-17 13:48
4楼
编辑
引用
管理
赤冰啦
我把版主气的都不理我了,哈。。。。
07-04-17 15:02
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
气死板主了
07-04-17 15:42
6楼
编辑
引用
管理
赤冰啦
矫正我一下吧,我说的对么
07-04-17 15:53
7楼
编辑
引用
管理
赤冰啦
请指正!
07-04-17 18:22
8楼
编辑
引用
管理
pycathiu
引用
赤冰啦
在 2007-4-17 13:48:00 发言
【内容省略】
这是对的
07-04-18 08:33
9楼
编辑
引用
管理
2004xlq
16个位是一个通道或者说是一个字!200.00只是200通道中的0位。
并且,HOSTLINK命令有读单个位的命令吗?没有!那你要读一个位当然要读取这个通道的值,然后才能知道你要读的位是什么状态。
200.04为1,其它位如果为0,那通道的值是多少?你自己写出来看看是不是0010?真是的!!