主题:[原创]PLC中怎么样用一个I0.0控制Q0.0启动和停止,第一次安启动第二次停止?
点击:2725 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
356542593
PLC中怎么样用一个I0.0控制Q0.0启动和停止,第一次安启动第二次停止?请大家帮帮我啊?谢谢了
07-01-21 14:42
1楼
编辑
引用
管理
356542593
速度求答案啊
07-01-21 22:05
2楼
编辑
引用
管理
linhai2002
能不能用I0.0控制一个内存单元,按一下,单元加1,然后用两个比较指令控制,当单元为1时使Q0.0接通,当为2时,将单元清零,同时关闭Q0.0。你看看能不能实现?
07-01-21 23:12
3楼
编辑
引用
管理
追风战士
LDW= C1, 1
LDW= C1, 2
NOT
A Q0.0
OLD
= Q0.0
07-01-22 01:43
4楼
编辑
引用
管理
356542593
谢谢了!我试试看!还有其他的简单点的吗?
07-01-22 10:07
5楼
编辑
引用
管理
starhx2527
单键启停可以用很多种编程方法实现
07-01-23 22:11
6楼
编辑
引用
管理
kelinkeling
同意3楼的看法
07-01-25 15:33
7楼
编辑
引用
管理
飞过
在监控软件上做,就可以了
07-01-25 15:49