我用西门子的s7-200 224cpu 带了三个em231 和12个 4 ̄20mA的变送器时,有时候,所有的输入都是0 是不是cpu的24V电不够用了?
06-12-21 22:14
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
给12个变送器单独提供24V电源.
06-12-21 22:57
2楼
编辑
引用
管理
kkkfl
我那样做过,可是也有问题,数据老是在0至最大值之间摆动,就是aiw0_aiw12中的值老是在0 ̄6400之间摆,但是串在电路里的电流表是稳在3.99与4.00mA之间,是我的做法有问题了吗?
06-12-21 23:07
3楼
编辑
引用
管理
kkkfl
12个变送器是二线制的,24V还是要串到plc电源的回路里的,会不会因此而造成数据不稳
等待好心人
顶!!!!!!!,
06-12-22 17:19
4楼
编辑
引用
管理
kkkfl
等待有经验的高手
自已顶
06-12-22 18:29
5楼
编辑
引用
管理
kkkfl
自己再顶
06-12-25 18:44
工控新闻