主题:FX2N-2AD是不是一定不能将一个通道做电压输入而另一个做电流输入?
点击:17532 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
老天
FX2N-2AD是不是一定不能将一个通道做电压输入而另一个做电流输入?
03-12-25 21:03
1楼
编辑
引用
管理
tigerwu
不能一路用于电压输入和一路用于电流输入同时使用,因为两路的零点和增益是同时调节的
03-12-26 01:31
2楼
编辑
引用
管理
deyun
不能说的这么绝对,只要输入范围允许,是可以的。
03-12-26 07:35
3楼
编辑
引用
管理
老天
多谢两位朋友的回复!
今天,我回公司试了一下,也是可以的。但是,如果输入的是4-20mA的电流,实际上相当于是输入的是1-5V的电压,因为里面有一个250欧的电阻。对应的点数就是400-2000点。
如有不正之处请指教。
多谢!
03-12-26 21:54
4楼
编辑
引用
管理
tigerwu
这个就要好好算一算才知道
0-5V,0-10V,4-20mA,初值都为0,增益为4000,每点分辨率分别为1.25mV,2.5mV,4μA
如果有模块可以做模拟试验看看,用编程软件监控两路对应的数据寄存器的当前值看看到底是多少
03-12-26 22:59
5楼
编辑
引用
管理
firelacker
我想问问FX0N-3A怎么实现电流输出啊,我现在只会电压输出,请帮忙赐教!
04-08-11 15:29
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
看FX0N-3A的说明书。
04-08-11 22:08
7楼
编辑
引用
管理
firelacker
谢谢!搞了一个下午,终于测到了!谢谢大家支持!呵呵!
04-08-12 11:19
8楼
编辑
引用
管理
wyg_hot
各位高明人士,请问哪位有LG PLC 密码破解?
04-12-08 12:38
9楼
编辑
引用
管理
wyg_hot
求助LG PLC 密码?
最后修改:
2024/11/18 17:49:19
04-12-08 12:41
上一页