主题:vb 与OMRON PLC 程序问题
点击:7965 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
binghuayang
各位高手:
我现正用VB做OMRON通讯程序,主要是读数据,偶尔会用数据框输入数据,在弹出对话框时,程序停止了通讯,请问这是怎么回事?另外,在写数据时,有时界面读出的数据会显示乱的数据,一闪之后又恢复正常,请问这现象怎样消除?
在读的数据比较多时,应怎样处理才是最好的办法?
非常感谢!
03-12-12 08:28
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
能否說明!?
1."在弹出对话框时,程序停止了通讯".您是如何確定沒有通訊?
2.一闪之后又恢复正常.不理解"一閃".
03-12-12 09:00
2楼
编辑
引用
管理
binghuayang
1.在弹出对话框时,程序停止了通讯,看到PLC上的通讯灯已经不会闪烁,应该是中断了通讯,并且我读的数据在界面上不会变,事实上,我读的点是一直在变的。
2.一闪,就是在我按了对话框的确定以后,我读出来的数据是一些不真实的值,这些不真实的值在界面上一闪之后,又可以读出我需要的真实值。就是读数值跳变了一下。
03-12-12 11:47
3楼
编辑
引用
管理
老獅子
利昌在本版放了VB與OMRON的通訊範例,您可先下載,看一下,好不好?
03-12-12 14:57
4楼
编辑
引用
管理
binghuayang
那位仁兄可以帮帮忙呀!谢谢!
03-12-15 20:40
5楼
编辑
引用
管理
dingsc
1.也不一定要一直闪烁通讯LED啊。上位PC使用Timer来执行读取动作吧。
我想应该是timer定时问题吧。
2.串口通讯,读写不可能同时进行的。写入时是否有加FLAG来中断读取动作。
03-12-15 21:27
6楼
编辑
引用
管理
binghuayang
请问FLAG怎样加,我不是太明白,见笑了,请楼上朋友指教。谢谢!!!
03-12-17 15:15
7楼
编辑
引用
管理
dingsc
执行写入的时候设置一个标志: 如 writingFag=true
读取程序段 增加: if not writingflag then
' read command
end i
祝你早日调试成功!
03-12-18 13:03
8楼
编辑
引用
管理
binghuayang
谢谢,我试一试,来日在报!
03-12-18 15:58
9楼
编辑
引用
管理
binghuayang
我试了,时间占用太多,不是太理想!但很是感谢你的帮忙!谢谢