登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX2系列的PLC,程序修改的问题???
点击:1759 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
chenyu236
公司设备上用的是三菱FX2系列的PLC,用安装GX- Developer 的笔记本电脑对其T形图进行修改后,输入PLC时出现提示内存不足无法修改(程序共8000多步),但用手持编程器确可以正常修改。为什么??请教!!如何使笔记本也能修改T图。
06-09-27 20:07
1楼
编辑
引用
管理
流客
FX2也就是8000K的内存,你用指令表删删NOP试试.
楼下的linxy_1999,是我打错了,应该是8K内存.一步可以说是一个字节.8K也就是8000步了.
最后修改:
2006-9-28 11:51:49
06-09-27 20:20
2楼
编辑
引用
管理
linxy_1999
楼上的,人家问得是8000多步,不一定就占了8000K 呀!!!
06-09-28 11:36
3楼
编辑
引用
管理
linxy_1999
楼上的,人家问得是8000多步,不一定就占了8000K 呀!!!
06-09-28 11:36
4楼
编辑
引用
管理
chenyu236
我所想不通的是,为什么笔记本不能修改上传,而手持编程器可以.
PLC 内存具体多少不太清楚,里面的T图共8000多步.
06-09-29 09:49
5楼
编辑
引用
管理
流客
PLC内存才8000步,你T图8000多步,当然是超限不能传到PLC里.删除了多余的NOP,使程序小于8000步,就可以了.
用手持编程器是读一条指令修改一条,并不改变程序步数.如果你用手持编程器增加指令.增加到一定数量后也应该是不可以了.
06-09-29 12:27
6楼
编辑
引用
管理
chenyu236
我不仅仅修改也增加T图步数:我共增加了10步指令.笔记本只能修改,上传时提示内存不足,可手持编程器增加了也是10步,没问题.
06-09-30 11:38
7楼
编辑
引用
管理
chenyu236
手持编程器用起来不方便,,我就是想用笔记本来修改.删除NOP没用,高手们看看啊有啥高招.
06-09-30 11:42
工控新闻
聚焦全球整车、零部件及高附加值泛工业领域多行业“研发-测试-制造”全链路,A+ Awards新质生产力领航奖获奖名单公布
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
SICK 80周年特别企划 | 中国总经理特别专访
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
更多新闻资讯