登录
首页 变频器论坛 安川YASKAWA
回帖 发帖
正文

主题:安川伺服器显示bb是什么意思???

点击:24273 回复:7

电机启动不起来..伺服器显示bb      型号SGDM-08ADA
谁知道是什么故障..怎么排除  ..先谢谢了
最后修改:2006-8-19 16:56:28
06-08-19 16:56
是没有伺服上,也就是控制器没有对伺服单元进行控制
06-10-30 16:07
PN50A这个参数改成:8170.就好啦.
06-11-17 18:49
bb 是IGBT基极封锁命令,也就是控制信号没输入
06-11-23 22:39

简单的说就是没有将伺服ON,伺服ON时显示RUN。
尝试CN1 47脚与40脚之间接24V电源;
或将PN50A参数设为8170;
06-12-31 16:47
基极分锁,但可以点动测试
07-02-07 12:56
我在伺服器上面经常报警 710 有一天报警一次或是2 天3天报警一次,开关机 就好了,机械上面我查不出什么毛病,求指教!
13-05-14 20:22
你把负载减轻就好了!
13-05-16 15:49