主题:PLC报警
点击:1583 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
gupiaoyao
PLC报警问题,谢谢
现在有两个报警信号,当信号到达的时间,灯要亮,蜂鸣器要响,按下消音就不响了,当另外一个信号再来的时间,灯要亮,蜂鸣器要响,按下消音就不响了
我的油箱是gunaixiang@163.com
06-08-02 21:50
1楼
编辑
引用
管理
gupiaoyao
PLC报警问题,谢谢
现在有两个报警信号,当信号到达的时间,灯要亮,蜂鸣器要响,按下消音就不响了,当另外一个信号再来的时间,灯要亮,蜂鸣器要再响,按下消音蜂鸣器就不响,灯还是要亮!
我的邮箱是gunaixiang@163.com
各位GGJJ们帮忙!谢谢
06-08-03 13:32
2楼
编辑
引用
管理
gkcity.
要把该解决的问题发到你邮箱去吗
06-08-03 13:45
3楼
编辑
引用
管理
gupiaoyao
要,谢谢这位朋友
gunaixiang@163.com
06-08-03 13:54
4楼
编辑
引用
管理
gupiaoyao
我只会对一个信号进行处理,再来一个信号我就不知道怎么办了!
06-08-03 13:57
5楼
编辑
引用
管理
cuixiaojun
两个报警信号用一个灯和一个报警器吗?
如果是,先设计一个,在并联另一个就可以
06-08-03 20:47
6楼
编辑
引用
管理
whm1999
上升延串上消音的闭节点,自保回路就是了,我就这么做的,只要有新报警就发光和声音,消音后如有新报警还会有生光报警。
06-08-05 00:51
7楼
编辑
引用
管理
gupiaoyao
谢谢各位,经过你们的提醒,我也解决了这个问题,真的谢谢哦!