主题:问题究竟出在哪儿了呢?——关于模拟量模块
点击:1134 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
sdstuxj
传感器输出的4——20mA的信号到SM334(4AI2AQ,订货号334-0CE01-0AA0),用万用表测量的输入电流值是一个稳定的值,但在PLC中看到的却是一个不断跳变的数,变化波动非常大,电缆用的是两芯的屏蔽电缆,SM334的输入口也确定没问题,接线方法也没问题,那么问题究竟出在哪儿了呢?
06-06-13 10:29
1楼
编辑
引用
管理
xjkrgh
试试数字滤波
06-06-13 23:02
2楼
编辑
引用
管理
rcdz1
呵呵,类型搞错了
06-06-14 13:25
3楼
编辑
引用
管理
rcdz1
这种错误我原来有过,你看到的只是采集的数据的一半(低字节部分),数据应该是16位的,你只看到了8位
06-06-14 13:35
4楼
编辑
引用
管理
jackyjwhfp
看看组态信息是否搞错了!
06-06-15 11:10