登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:S5升级到S7应注意的问题

点击:28860 回复:27

各位,因为S5系统面临淘汰,也许几年以后会买不到S5的备件,如果将S5改造成S7,或许能降低一些维护费用。
我们这里的PLC是S5-135U,除了普通的数字IO和模拟IO以外还通过PROFIBUS DP连接了6RA24直流驱动两部,ESW定位控制器两部,旋转编码器两部(格雷码,绝对式),ET200U一套(含模拟量输出、数字量IO)。另外,该PLC通过通讯板与上位机进行串行通讯(电流环)。原设备的生产厂家的程序基本没有保密,但很多地方运用了指针操作,很多寻址都是相对的。
各位大虾肯定会有类似的经验,看看都需要注意什么问题?
03-08-01 21:19
你还可以通过PROFIBUS DP连接6RA24直流装置,不过cpu选择-2dp的那种。ESW定位控制器两部,旋转编码器可以选择专门的模板。et200u可以继续使用,不过建议你要选择s7 400。你的上位机用的是什么组态软件,连接你可以考虑一下使用osm。
你最好是说得具体一点,再作交流吧!
03-08-02 23:54
大侠:
上位机是无可选择了(因为这是改造项目)。S5的设备已经包括上述PROFIBUS DP
设备了,还要加其他模板(根据wwcn说的:ESW定位控制器两部,旋转编码器可以选择专门的模板)?
03-08-04 15:51
请教:
1 与上位机通讯的电流环串行通讯在S7-400中应该使用什么样的CP模板?
多谢各位
最后修改:2003-8-11 11:00:05
03-08-11 10:58
刚才在S7V5.1中试组态了一下,使用的是412-2DP,1.5M Bps DP。可是硬件组态中无法将ET200U加入PROFIBUS DP网络中,而且我的Catalog中ET200U只包含了IM318B、C两种接口模块,并不包含I/O模块。
各位前辈,请指教一二。。。
03-08-11 11:17
最新进展:加入了ET200U分布式I/O模块
03-08-11 16:38
你最好是说得具体一点!
03-08-11 20:40
PLC
CPU: CPU928B;
CP:CP525, current loop 串行通讯(要求升级后保留原来的串行通讯格式不变,因为上位机是DCS,重组态很麻烦,而且要修改程序;
I/O(不包括分布IO):128 DI,128DO,16AO,8AI;
   PROFIBUS设备:
DP Master:IM308B;
ET200U:IM318B、16DI,8DO,2AO;
直流传动:6RA24+CB24 2部;
旋转编码器:绝对值型格雷码,PROFIBUS 2部;
定位控制器:EWS 同步控制器+ PROFIBUS接口卡。
楼上的大侠,具体不?
斑竹:我怎样贴图啊?我插入图片时弹出的对话框要输入超链,我输入本地文件可以吗?最好再设置一个用于测试帖子的论坛,可以发测试的帖子,免得把您的forum弄脏了。
最后修改:2003-8-11 22:54:08
03-08-11 22:40
不会吧,我们公司全是用的S5 PLC,而且是新设备来的
03-11-07 20:55
那你公司就惨了,S5已经不大量生产了.
03-11-08 18:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯