主题:近日面试工程师出了这样一道题,回家想想还是没想通。
点击:54546 回复:176
楼主
编辑
引用
管理
myplace7810
各位高手,近日面试工程师出了这样一道题,回家想想还是没想通。大家一起研究一下吧。给你一个按钮S7-200 PLC 一个灯泡。让你编一个程序。要求是,按一下,灯亮。在按一下灯灭。我刚学还不知道咋弄!大家教教我吧!
06-04-13 21:53
1楼
编辑
引用
管理
cuffman
SB点一个累加器,然后结果和16#0001与,结果点灯。
06-04-13 22:57
2楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
单按钮起停怎么编?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=3&a_id=221117&s_id=0&num=43#anch
06-04-13 23:21
3楼
编辑
引用
管理
lingping1091
方法很多
06-04-13 23:36
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
我只知道三菱的
LD X0
ALTP M0
LDI M0
OUT Y0
END
06-04-14 08:26
5楼
编辑
引用
管理
八爪鱼
我写一个S7-200的,你试试看
LD I0.1
EU
A Q0.1
= M0.1
LD I0.1
O Q0.1
AN M0.1
= Q0.1
06-04-14 11:17
6楼
编辑
引用
管理
八爪鱼
这个题目的名字就叫分频控制,方法比较多!!!还可以用记数器做!等等等等
06-04-14 11:22
7楼
编辑
引用
管理
gnomes
一个很简单的问题
06-04-14 11:49
8楼
编辑
引用
管理
PLC菜人
这个问题方法应该很多吧
工程师就出这样的问题啊 。。。。。。
06-04-14 13:53
9楼
编辑
引用
管理
hmclm
顶!
06-04-14 14:18