登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:FX2N系列PLC的替代问题?
点击:2209 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
HUYIE
我有一系统,原来使用的是FX2N-32MR,因其输出继电器坏了一个,于是将手上有的FX2N-128MR换上去以便救急,但奇怪的是,竟然不能正常运行,真不知道问题出在哪里?
06-04-06 20:33
1楼
编辑
引用
管理
blackc
不能正常运行是指什么不能正常运行,
启动不起来还是怎么的?
06-04-07 08:55
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是PLC不能运行还是设备不运行?
06-04-07 09:17
3楼
编辑
引用
管理
HUYIE
设备不能正常运行.
06-04-09 19:14
4楼
编辑
引用
管理
szgjm
楼主,没有程序吧
06-04-09 22:07
5楼
编辑
引用
管理
HUYIE
已将备作程序写到128MR中去了,运行中,有一故障输出点报井。仍采用原32MR则正常。
06-04-10 12:13
6楼
编辑
引用
管理
blackc
那个点是不是坏了你检查过没有
06-04-10 15:34
7楼
编辑
引用
管理
luncy07
程序发出来大家一起出出主义嘛。
06-04-10 16:20
8楼
编辑
引用
管理
zqbai
点坏了可以折出来换的
06-04-10 17:39
9楼
编辑
引用
管理
HUYIE
输出点肯定是好的,我现在没弄清楚问题到底出在哪里?程序怎么发呀?
06-04-10 20:30