登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC编程的一个技巧

点击:5246 回复:17

通过延时控制一个输出信号,显示防火卷帘的4种工作状态,可以省去3个输出点:
1.  防火卷帘在上位,P0015通,这是无火灾时的停留位置,指示灯常亮;
2.  防火卷帘在下降,P0045通,通过两个延时使指示灯亮短(约2S)灭长(约5S);
3.  防火卷帘在上降,P0046通,通过两个延时使指示灯亮长(约5S)灭短(约2S);
4.  防火卷帘在下位,P0016通,通过两个延时使指示灯亮、灭时间相同(约2S)。
这样可以吗?梯形图如下:
附件
06-03-30 09:56
最多只能闪一下,你应当有个输出时间继电器的保持
06-03-30 10:49
P45、P46、P16分别为下降、上升和下位信号,既出现就不会消失,所以不必锁住;如果消失就不是运行或在下位。
06-03-31 12:50
实际试试看,检验一下你的理论
06-03-31 14:12
不具备实际试的条件,从原理上解释,如图:
1.  P0045下降信号接通;
2.  T0033开始延时;
3.  时间到了T0033输出的常开点接通T0034;
4.  T0034开始延时;
5.  等T0034延时时间到了;
6.  它的常闭点断开T0033输出;
7.  先前闭合的T0033点断开;
8.  T0034无输出;
9.  T0034的点恢复闭合;
10. T0033又开始延时…..
11. 这样又重复3~9步的叙述,P0047在以亮5S灭2S的间隔输出,即指示灯以此间隔在闪动。
这样解释可以吗?
愚见以为:本来是以两个时间继电器的延时互相通断来实现指示灯的闪动的,若将时继保持了又怎么去实现呢,这就需要请您明言了。
最后修改:2006-4-1 9:28:57
06-03-31 17:26
仔细看下,就说T34T33那里吧
T0033开始延
时间到了T0033输出的常开点接通,T0034开始计时
时间到了T0034输出的常闭点断开T0033重新计时
所以T34只是闪了一下,输出也只闪一下
你把上面T34换成T33就可以了,其他的没有错误
06-04-01 08:18
防火卷帘的升降运行不会同时出现,让其用同一个时继,原梯形图简化如下。
附件
06-04-01 09:32
原设计就是要它闪的:T33是灭的延时时间,T34是亮的延时时间,用P47输出控制指示灯亮、灭时间的长短来区别该指示灯当前显示的是上升信号还是下降信号,这是原设计的意图,本帖一开始就说明了的。
06-04-01 09:47
仔细修改程序,功能肯定能实现
06-04-01 10:01
还想简化成下图,不知能否达到原来的意图,在实际中有无用处,请各位发表您的意见。
1.  防火卷帘在上位,P0015通,这是无火灾时的停留位置,P47长期有输出,即指示灯常亮;
2.  防火卷帘在下降,P0045通,通过两个延时使P47按通3S,断5S输出,即指示灯亮3S,灭5S;
3.  防火卷帘在上降,P0046通,通过两个延时使P47按通5S,断3S输出,即指示灯亮5S,灭3S;
4.  防火卷帘在下位,P0016通,通过两个延时使P47按通、断均为3S输出,即指示灯的亮、灭时间同为3S。
附件
06-04-02 08:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯