WINCC中启动、停止按钮连接的变量是STEP7中的启动、停止变量,以实现和控制面板上的启动、停止按钮的控制功能一样,但是为什么反应不灵敏,甚至有时候就是不好用呢?到底什么原因?向各位高手请教!!谢谢!!
06-03-27 17:13
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
因为其最短反应时间为250ms,同时还受系统等布线干扰,造成通讯不良。
06-03-27 18:24
2楼
编辑
引用
管理
zhoucx1981
十分感谢!~
怎么样才能解决呢?