主题:求助!PLC模拟量转换
点击:1385 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hjx3554946
欧姆龙CQM1H的模拟量输出:
分辨率是1/4096
设置输出数据:12位二进制数据
-10伏到10伏: F800------07FF Hex
1要输出1.8伏电压对应的数为多少?怎样计算?
2Hex是什么意思?谢谢了!
06-03-07 18:27
1楼
编辑
引用
管理
hjx3554946
各位高手,支个招吧!
06-03-07 18:41
2楼
编辑
引用
管理
rainstarss
170H
06-03-07 19:09
3楼
编辑
引用
管理
hjx3554946
如果是170H的话,.把170H送到模拟量输出地址,通过D/A模块就能转换成1.8伏
06-03-07 19:20
4楼
编辑
引用
管理
hjx3554946
这个问题很复杂吗?怎么没有人回复呢?把170H送到模拟量输出地址IR237,就能对外输出1.8伏吗?
06-03-07 20:52
5楼
编辑
引用
管理
eastzsp
1、2047/10*1.8=368.46。约为170H,