主题:还是关于双速电机的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
点击:1463 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
bidapeng
双速电机的接线方法是不是都是一样的?
都是6个接线口吗?
06-02-27 13:04
1楼
编辑
引用
管理
panjan
乱接先.是要放炮的(双速的)
06-02-27 13:36
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接线柱上有说明;
06-02-27 14:36
3楼
编辑
引用
管理
bidapeng
现在是要根据电机选用接触器
双速电机是都是6个接线口吗?
那样就只要2个接触器就够了
06-02-27 18:48
4楼
编辑
引用
管理
qoooxp
引用
bidapeng
在 2006-2-27 18:48:00 发言
【内容省略】
要四个 高低速 正反转
06-02-27 22:08
5楼
编辑
引用
管理
panjan
5个
正反转各1个,高速2个,低速1个
06-02-28 15:13
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
四樓五樓的錯了﹐六樓的ok
06-02-28 15:22
7楼
管理
liuyanhu22
该帖内容不符合相关规定!
10-07-30 21:17
工控新闻
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
和利时与江苏仁恒装备签署战略协议,携手赋能造纸行业高质量发展
西克新品 新一代W12光电传感器上市
施耐德电气发布2026上半年可持续发展成绩单 "Impact 2030"路线图开局稳健
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
CC-Link TSN 软运控
2026年科技型企业孵化器申报工作启动
CC-Link TSN 软运控