登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:用变频器实现恒压供水?
点击:3651 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
袁泉
再问:PLC能不能接受模拟量控制?怎样将模拟量转变成开关量?怎样将模拟量转变成数字量?
06-01-24 06:47
11楼
编辑
引用
管理
tsmgx
可以啊,用DA,AD模拟量模块
06-01-27 14:54
12楼
编辑
引用
管理
weekwaityou
这个我做过,去年公司变频器有搞过恒压供水控制项目,不过我是控制三台电机.
06-01-27 22:43
13楼
编辑
引用
管理
袁泉
谢谢各位的回复,请问weekwaityou你是怎样实现的?加了哪些外围电路?如果是用软传压力表怎样让plc识别模拟量?希望给以帮助。
谢谢。
祝大家春节快乐。
06-01-28 07:50
14楼
编辑
引用
管理
袁泉
谢谢大家的帮助,我给大家拜年了,祝大家新年快乐。
06-01-30 06:21
15楼
编辑
引用
管理
wangruzeng
不知道你需要控制几台泵?
06-01-31 13:32
16楼
编辑
引用
管理
袁泉
wangruzeng:我控制六台泵。谢谢。
06-01-31 22:24
17楼
编辑
引用
管理
zjfhfangnn
这个问题怎么沉下去了,我是个新手,也正好在想这个问题呢。
不过我想最主要的是:
如果有故障泵,则将其排除在循环这外。
希望高手指点迷津。谢谢
07-06-28 16:32
18楼
编辑
引用
管理
l-z-x
不知道你是不是已经完成了 我说一下自己的想法
你是想把故障的泵排除在循环之外么 ?
你可以用故障泵的故障信号和其运行的信号并联 这样的话 只要有泵故障之后就让整个循环系统将其视为正常运行已完成 也就是 让其信号驱动下一个泵运行 同时呢 把故障信号显示在面板上面提示维护人员
07-06-30 21:33