我有一台富士的plc(NB2W56R-11) 和一台安川(15KW)变频器。想实现恒压供水,请问各位大侠,怎样将压力表的模拟信号控制PLC实现恒压供水。
谢谢。
06-01-16 19:37
1楼
编辑
引用
管理
有你有我
兄弟,实现恒压供水不一定要用PLC呀,买一个带PID功能二次仪表,才600元。
把压力信号传到二次仪表,通过二次仪表的输出信号(4-20MA)传到变频器就OK了。
有点变频器自带PID功能,那二次仪表也可以省了。
06-01-17 11:31
2楼
编辑
引用
管理
袁泉
有你有我:我的恒压供水一共有六台泵,实现循环控制。我的plc和变频器都是设备改造剩下的,我想用最小的投入把他用到恒压供水上。
谢谢你的回复。
06-01-17 19:49
3楼
编辑
引用
管理
海蓝蓝
袁泉好像是个女明星啊!!呵呵,六台泵要实现循环控制的话有一个很简单的办法就是永恒压供水控制器了。最多可以拖5台水泵外加一台附属小泵。直接设置代码参数即可,免去你繁琐的编程。有需要可以电话我13146008472,希望能与你合作了!
06-01-18 09:37
4楼
编辑
引用
管理
袁泉
我只是想把闲置的设备用上,不想投资太多。谢谢大家的回复。
06-01-18 19:58
5楼
编辑
引用
管理
袁泉
请高手帮忙。
祝大家春节快乐。
06-01-20 18:08
6楼
编辑
引用
管理
luzengyou
这个问题其实很简单:有三种解决办法: 1.按照“有你有我”所说的,简单PID调节控制器恒压控制 2.PID+PLC控制。 3.PLC(带PID功能)+配模拟量模块带输出功能
06-01-21 14:00
7楼
编辑
引用
管理
有你有我
要实现六台泵循环控制,还是用PLC(带PID功能)+模拟量模块控制制好
06-01-23 09:07
8楼
编辑
引用
管理
laolui
一个压力传感器,一块PID智能仪表加一台变频器就可实现
06-01-23 11:28
9楼
编辑
引用
管理
袁泉
我是说,一台变频器带多台电动机,如何实现循环启动。
06-01-24 06:40