主题:PLC做加热控制怎么办?
点击:5912 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
roy1978
有一控制系统要求控制四路加热和两台变频器的频率,请各位多多赐教!
03-04-16 11:21
1楼
编辑
引用
管理
GeJu
你的加热控制器和变频器支持4-20mA信号吗?或者其它通讯协议,应该很简单的
03-04-16 18:03
2楼
编辑
引用
管理
roy1978
[quote]
以下是引用
在
的发言:
[/quote]加热器采用通断控制,变频器可以接受4-20ma,0-10v信号,也可以通讯控制.请多多赐教.
03-04-17 11:25
3楼
编辑
引用
管理
davidyang18
plc可以输出指令开关加热控制接触器(得有温度采集点),不如用温度控制器方便。
plc可以输出4-20ma信号到变频器速度控制输入点。如取0-10伏信号串一电阻即可。
EASY,Try yourself.
03-04-17 13:36
4楼
管理
sityhdq
该帖内容不符合相关规定!
03-04-17 18:14
5楼
编辑
引用
管理
roy1978
感谢大家的指导!但是我希望完成四点温度的测量时同时完成这四个加热器的PID调节.各位有没有此类系统的应用经验.
03-04-19 08:44
6楼
编辑
引用
管理
GeorgeZOU
可以有N个不同的方案。系统可以满足基本要求,也可以做得非常漂亮,取决于你花多少钱。
基本配置:主机,4个PT-AI,4个AO,若干DI/DO(取决于系统的整体性要求或目标),4台变频器。一块通讯板和一块操作显示器。
03-04-29 11:17
7楼
编辑
引用
管理
心情
如果温度要PID控制,最好要模拟量来控制。如此要8 点模拟量,同楼上所述
03-04-30 11:13
8楼
编辑
引用
管理
王黎
好!!
03-05-09 16:31
9楼
编辑
引用
管理
zxs9702
具体怎么控制法,告诉我,我帮你编呀