主题:各位帮忙看看三菱FX2N出了什么问题???[求助]
点击:1649 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
goodgirl
我用FXGPWIN读写FX2N没有什么问题,也没有加口令.不知道怎么回事,有时候读程序时系统提示要求输入口令,可是我根本没有设置口令.现在读写都要口令了,不知道什么问题.
===出现口令不知道该怎么办,大家帮帮忙啊!!
====
开发过FX2N的请帮帮忙!!!
最后修改:
2005-12-19 11:18:10
05-12-19 10:26
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
在“PLC当前口令或删除”中输入8个空格,以后就不会再让你输入口令了;
05-12-19 11:26
2楼
编辑
引用
管理
goodgirl
请问是在口令设置里么?????
是在口令设置新口令中打8个空格么!
05-12-19 11:37
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
新口令设为8个空格;
如果PLC有口令的话需要输入原口令;
05-12-19 13:10
4楼
编辑
引用
管理
stdaniu
这样也行?