主题:关于plc模拟量的几个问题
点击:1605 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
dragon-808
西门子公司的plc300系列处理模拟量是怎么处理的?小弟对此不甚了解,希望高手给予指教,不胜感激.
模拟量输入是输入到内存你面的那段地址里面去了呢?我看编号好像是PQW300等等.不甚了解.
05-11-30 21:35
1楼
编辑
引用
管理
hsdc
Step 7中标准库中调用FC105、FC106可进行模拟量输入输出处理,如果设置4-20MA应该是对应0-27648。
05-12-01 07:16
2楼
编辑
引用
管理
dragon-808
谢谢。
06-05-12 06:34
3楼
编辑
引用
管理
mosquitodai
线性的用那个块,建议计算方式解决,可以消除小信号,也可 免去整定后的工程量做分母示为0导致CPU跳停
06-05-29 15:10
4楼
编辑
引用
管理
fujuen
最后修改:
2007-10-17 9:49:56
06-06-02 11:00