主题:FX2N通信问题
点击:2362 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wlljp
FX2N与三菱变频其通信问题
1:应该用8位模式还是16位模式
2:例如变频器站号为01时,应写入MOV H01 D200还是写MOV H3031 D200
三菱变频器报文格式为:站号 指令 数据
本人未用开始码和结束码
各位高手请指教,如有例程请发至EMAIL:WLLJP@163.COM不胜感谢
03-03-03 19:57
1楼
编辑
引用
管理
jess
应该是16位
mov h30 d200
mov h31 d201
03-03-05 19:57
2楼
管理
sityhdq
该帖内容不符合相关规定!
03-03-05 20:04