主题:请问?
点击:1373 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
shuang1112
我站有一台设备的PLC被厂方加了工作时间或工作量的控制,只要到时间或工作量就停机。厂方通过电话线MODEN传送一下就又可以继续工作。此PLC的程序已被我导出。不知如何解决此问题。有知道 的请发邮件 shuang1112@163.com.
感谢大家的帮助!!!
05-11-14 11:57
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
分析程序,然后确定厂方控制点,最后修改
05-11-14 12:03
2楼
编辑
引用
管理
Bfhy
介绍一下你的系统,不方便可以发dl_cui@163.com
05-11-14 13:59
3楼
编辑
引用
管理
saiyon
只要程序可导出就方便,分析一下问题点。是什么设备?
05-11-14 14:17
4楼
编辑
引用
管理
shuang1112
是搅拌站。用的是C200H
05-11-14 16:01
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-11-14 16:15
6楼
编辑
引用
管理
2066825
把程序发给我,我来帮你找找。
05-11-14 16:20
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对设备及程序分析,把限制的内容改一下就可以了;
05-11-14 16:42
8楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
ch_0013@sins.com
05-11-14 19:39