主题:请教:交流电源系统的PLC的零线可以和保护地短在一起吗?
点击:1839 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
luorizhou
最近通讯干扰比较严重,我试着把零线和地线接在了一起,干扰减轻了不少,但我不知道这样会不会有危险,
05-10-23 19:36
1楼
编辑
引用
管理
zhoucq2
不可以,这样一来你的机器就带电了,虽然PLC的负载小,但这样比较危险,在PLC电源发生短路故障时,地线的电压将达到110伏
05-10-23 20:12
2楼
编辑
引用
管理
王文勇
plc电源一般采用1:1隔离变压器,你的情况可能是地线不良,检查一下地线阻值,
05-10-23 20:59
3楼
编辑
引用
管理
djwang2000
通讯用的屏蔽线有没有可靠接地啊?
05-10-23 21:22
4楼
编辑
引用
管理
luorizhou
嗯,谢谢诸位的提醒!到现场准备把零线和地线分开,再检查一下通讯屏蔽线的接地。
05-10-24 07:52
5楼
编辑
引用
管理
luorizhou
谢谢各位的指点,我已经到现场改变了地线和零线的连接,消除了隐患,谢谢!
05-10-28 16:54