主题:汇川PLC x10后面输入点不导通

点击:44 回复:5

附件 微信图片_20260930220116_9_13.jpg
附件 微信图片_20260930220117_10_13.jpg
附件 微信图片_20260930220119_11_13.jpg
附件 微信图片_20260930220122_12_13.jpg
附件 微信图片_20260930220126_13_13.jpg
26-10-01 20:12
换了IO板,主板都不行,还是X 10后面都不亮,难道是电源坏了,我外接24V电源也不行,故障依旧,到底划什么问题
26-10-01 20:16
IO板是好的话,就有点想不通了,毕竟你的X0到X7是可以的,是不是你测试方式不对?
26-10-01 21:12
以旧换旧,很难说问题在哪里
26-10-01 22:52
找到问题了,有不个ss1  ss0跟别的PLC不一样,前面公共端只有8位,ss1接后面的
26-10-01 23:02
学习一下