登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:伟肯5.5CXS4G2变频器,如何设置面板启动?

点击:186 回复:12

原变频器为端子控制,面板有显示STOP,remote,ready字样,无任何当前报警或当前故障信息。
已在M4菜单中设置控制源为pannel(面板),面板显示ready,pannel,也无任何当前报警或当前故障信息,但按键run没有启动。
进入M6,查故障历史记录,有几条Earth Fault(接地故障),一条Input Phase(输入缺相故障);进入M5,查故障当前实时记录,为No Fault(无故障)。
L1-L2加380VAC,不能启动试车,何故?缺相?
最后修改:2026/9/22 9:31:29
26-09-22 06:50
还有转速给定要设置
26-09-22 08:20
是不是你得把最大 最小频率 电流  电机额定功率 电流等等 给设定好了,达到启动条件了才启动吧
26-09-22 08:26

引用 limassol 在 2026/9/22 8:20:09 发言【内容省略】

都是原设备默认,原设备运行正常。
26-09-22 08:42

引用 jniy 在 2026/9/22 8:26:31 发言【内容省略】

都是原设备默认,原设备运行正常。
26-09-22 08:42
L1-L2加380VAC。。。似乎有说法,伟肯变频器具有三相输入检测,而且,缺相不报警,直接封锁运行命令?
进入M6,查故障历史记录,有几条Earth Fault(接地故障),一条Input Phase(输入缺相故障);进入M5,查故障当前实时记录,为No Fault(无故障)。
最后修改:2026/9/22 9:37:41
26-09-22 08:50
端子没给启动使能
26-09-22 09:06

引用 AlsacePMuhLG 在 2026/9/22 9:06:13 发言【内容省略】

查手册,似乎没有哪一个端子具有使能功能。
附件 端子定义.jpg
最后修改:2026/9/22 9:35:41
26-09-22 09:33
那参考频率没给定?
26-09-22 11:57

引用 AlsacePMuhLG 在 2026/9/22 11:57:19 发言【内容省略】

参考频率也给定了,12HZ。
难道是缺相保护?历史故障记录有缺相故障报警,但当前(Active Fault)故障报警中没有任何报警,而且,上电后,面板也没有故障报警信息。
最后修改:2026/9/22 13:49:30
26-09-22 13:45

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯