登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:老话题:800元求助FX5U程序

点击:469 回复:14

前面一个帖子求助失败,现再次求助:求一个电机的转速。
计数盘固定是118没得更改,需求是按100ms精准的采集周期得到1s的转速值,我用3U(见下图程序)写出来的程序5u不能套用,因为5U的SPD指令没有D+2,如果直接用100ms周期得采集当量*10,会有很大误差。由于平时做PLC工程不多,对5U得应用也不是很熟悉,尝试用中断写了几次都不是很理想,所以论坛求助群里大神,求助程序校验可行,愿出800元以示谢意,微信:Power-Generation.再不行就改方案了。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
26-08-14 23:51
看你发了好几个贴子,不知道你的这个整体工艺复杂不复杂,像这种特殊需求的,不一定用PLC能搞的定,不行用一个单片机板子去搞吧。你需要多少个输入端口,多少个输出端口?曾经开发过一款板子,只是不知道板子能不能满足你的要求。
找了一下设计资料,板子是24V单电源供电,1路485接口,18路开关量输入(其中有两路支持高速脉冲输入),3路模拟量输入(接普通互感器,用于测量交流线路电流),10路开关量输出(直接驱动24V小中间继电器),2路模拟量输出(可以0-5V或者0-10V线性自由调节,用于控制变频器调速等)。
附件 47c6933c-4560-44b5-a354-f89b8aa13224.jpg
26-08-15 06:29
用个转速表 modbus读一下表情
26-08-15 07:53
这么执着的测转速 SPD 是单点的吧 何不用高速计数端子啊,只多用一个点 加编码器 也比单点可靠的多吧
26-08-15 09:39
不行的,固定的计数盘是不可以改变的
26-08-15 10:32
太慢了,会失控
26-08-15 10:33
6楼
该帖内容不符合相关规定!
26-08-15 10:58
没有事物,不好测试,
感觉真的不难,
·········
计数盘固定是118,这个接PLC 的高速X,就可以准确计数了,尽量不要用中断,因为你用了中断,后面处理还是要收到PLC扫描时间影响,实在不行,你PLC扫描周期直接设置为10ms,5U程序不大,不会超过10ms,这样就准了。
26-08-15 11:26
其实楼主用spd的D+2,就是为了采集到100ms的计数量
至于说受扫描周期影响,我看截图,最后的结果也是经过比较指令才输出的
这样的话,用100ms的继电器配合高速计数器应该是没问题的
26-08-15 16:25
文章中是“求一个电机转速”
既然只是读取电机转速,为什么要求100ms的计算单位?
“固定的计数盘是不可以改变的”~能说明一下怎么不能改变?
目前程序思维能否变一变?
26-08-15 18:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯