主题:【话题】新的三菱伺服驱动器上电显示AL-E6(急停控制断开)

点击:218 回复:10

买了个新的驱动器是三菱MR-J2S-60A脉冲型的老型号,第一次设置完上电实验没问题,一切正常。再也没用过时间过了一年了都出保修期了,再次使用通电显示AL-E6(急停断开)。反复确认急停开关没问题,再常闭位置导通,确认接线到伺服输入端插头端子也没问题,通路。插头也换过就是没法消除这个故障。说明书说故障排除后重新上电故障就会消除,大家给分析下难道驱动器内部电路坏了?怎样确认?
最后修改:2026/7/24 9:09:54
26-07-23 06:33
肯定是CN1B插头端子外部问题,现场有条件换一个试试。
26-07-23 08:09
监视一下驱动器输入状态,如CN1B 10脚和15脚确实短接,图中箭头处应该亮起
附件 ScreenShot_2026-07-23_081835_333.jpg
26-07-23 08:21
接线或24V电源没有问题的话,内部电子元件就可能有问题了
26-07-23 08:25
看看输入状态到底有没有接通
附件 ScreenShot_2026-07-23_082954_161.jpg
附件 ScreenShot_2026-07-23_083024_137.jpg
26-07-23 08:36

引用 981183833 在 2026/7/23 8:25:15 发言【内容省略】

使用的是驱动器内部电源,没外接电源。内部电源测量CN1B端子10与3脚直流电压是25V.外部的急停开关连接插头10与15脚也是导通的,明天按照楼上的老师说法看看显示的是什么?先谢谢各位了
26-07-23 19:49
不是三菱客服吗,打电话啊。
26-07-23 20:35
感谢各位的提示,终于找到原因了,是在拆装过程中将使用内部电源的条件VDD与COM端子的短接线断开了。现在正常了,看手册接线没想到跟这个还有关系。
26-07-24 19:37

引用 1240368017 在 2026/7/23 20:35:14 发言【内容省略】

有些问题打客服电话还真不如来这里问大家,因为有些问题在客服眼里要么不屑,要么让你过去学习。有些问题确实是我们自身原因造成的,接触的确实少而不专造成。
26-07-24 19:42
这个型号早就没有新的了,都是旧的翻新的;