主题:欧姆龙高速计数器,用INI可以改变数值吗?
点击:48 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
竞标
我现在用的是欧姆龙CP1H的PLC,我想问一下,就是我怎么可以操控高速计数器让他到我想要的位置呢,用INI指令可以吗,我现在是用高速计数器去记脉冲数,脉冲数一到我就触发中断去改变方向,我现在遇到的情况是,在让他停的时候随机停,我现在想的是,当我触发关车以后,让这个高速计数器的值立马慢,然后触发中断,有没有什么好的方法
26-07-12 07:50
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
记脉冲数 这个大可不必,
可以读脉冲,也可以使用内部A区的脉冲数,
26-07-14 12:31