主题:安川A1000变频器外置电阻无效是什么原因
点击:84 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1806178147
1.L3-04
2.c3-c2
3.d2-01
4.d2-02
5.c1-02
各位大佬,我的安川变频器已经设置了以上参数,为什么外置电阻(电阻40欧,电机11kw)还是不生效,刹车的时候无电流,无电压,求解
26-07-08 23:14
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
减速时间是多少?减速时母线电压多少?
这个要达到一定条件才会起作用的
26-07-09 10:27
2楼
编辑
引用
管理
qw945923000
减速刹车时报过压了嘛?减速时母线电压多少,是否达到制动工作电压?这都是需要确认的
26-07-09 11:22
3楼
编辑
引用
管理
goldage
是在刹车状态下刹车电阻才会工作的
26-07-09 21:26
4楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
使用一段时间,制动电阻是否发热?
26-07-10 08:42
5楼
编辑
引用
管理
469936489
楼上已有人说了,最容易看到的表现也就是减速停车的时候有没有报过压,如果没有报,这些设置,我都懒得看,没用