主题:利用它行?

点击:476 回复:25

要做一个汽车充电桩,没接电地线拉,把这根水管(原打算做抽地下水水泵用管),改做接地桩行吗,测试它有216v电压、点亮220v照明灯。
各位有经验建议一下
附件 faddeb97bfeb0689b3d1e8921113eb4c.jpg
附件 f3b0863a15a50ccdd5086980db2d79de.jpg
26-07-01 10:34
可以的,平常做接地也都没打这么深。
26-07-01 10:35
是接地桩上有216V电吗?怎么能点亮220的照明灯?
26-07-01 12:45
  L(火)线从家墙壁插座面板中引发来,
26-07-01 15:22
理解你216v是拉一个L过来,测的是L与水管之间有216V
为什么不再拉个N?
不会穷到这地步吧
26-07-01 16:28
主要在测试这个水管与L线组合,看能不能点亮220V照明灯,如果能点亮,理论上这根水管可作接地桩,做(双色)接地线用
26-07-01 16:59
不如测零线对你这个地线的电压,高了就不能用
26-07-01 17:12
楼上正解
不要当N线使用
26-07-01 17:14
最好是专用地线
26-07-01 18:16

引用 7sun777 在 2026/7/1 16:59:49 发言【内容省略】

你这种认识是错误的。
你可以随便拿一根铁条打入地下不少于0.6米,拉来一根L线,同样可以点亮电灯,电压大多数都不会低于200V。
所以,能够点亮灯泡不等于这个接地是符合要求的。上世纪五六十年代,许多农村的农户就是这样一火一地使用照明灯,造成触电事故的。
26-07-01 20:19