主题:FU5U使用SPD指令

点击:126 回复:6

想请教大家,FU5U使用SPD时D+1,D+2里面的脉冲数、剩余时间都没有数据是怎么回事?具体该怎么设置?
26-06-20 00:53
SPD S1 S2 D
S1:高速输入端子(仅X0/X1/X2/X3可用)
S2:测定时间(单位ms,K1000=1秒)
D:测定区间总脉冲数
D+1:当前累计脉冲(实时脉冲)
D+2:测定剩余计时(ms)
26-06-20 06:13
高速端子是否接对,测试时间设置是否合理,
26-06-20 08:24
这个都没错,但就是累计脉冲和剩余时间没有
26-06-20 08:50
D里面有没有数据,X有没有脉冲输入
26-06-20 20:31
D里面有数据的
26-06-20 21:25

引用 单单 在 2026/6/20 21:25:28 发言【内容省略】

FX5U的手册里没看到有写D+1,D+2是做什么的,也许是取消了吧