登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:收卷机主轧辊ABB变频器已经显示了 AD控制速度已经显示 电机还没有旋转
点击:178 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
czhaii
第一次使用ABB的变频器,今天给机器通了电。
照了网上的设置方法,设置了11.02=0外部控制,11.03=1给定源选AI1,13.01=0.0%AI1最小0V,13.02=100%,
99.02=1标准宏忘记设置了,下次再去调试。
26-06-16 18:37
1楼
编辑
引用
管理
czhaii
AI2刚才不知道什么作用,
查了一下是 4-20mA信号,
下次开机前应该要关闭.
26-06-16 18:56
2楼
编辑
引用
管理
czhaii
26-06-16 20:52
3楼
编辑
引用
管理
limassol
启动没接对,10通过启动开关接到13,11、12短接
26-06-17 13:54
4楼
编辑
引用
管理
czhaii
24V接到DI1,切换远程,AGND接到靠近AI1的一个
开机以后可以转动了,调节触摸屏参数,快慢都可以控制。
就是0-10V似乎比列不对,那个现在不管了。
现在等一个张力伺服电机
26-06-17 15:29
5楼
编辑
引用
管理
hh001205
那个红色的拨码不是开和关的意思。而是拨到左边是电压信号 拨到右边是电流信号.上下两个分别是AI1和AI2.
你说的比例不对,是你的拨码不对
还有,99.02宏要一开始就设好.
如果的最后才设,就会将你之前修改过的参数重置了.
最后修改:
2026/6/17 16:27:51
26-06-17 16:24
6楼
编辑
引用
管理
czhaii
对 谢谢
今天检查了一下,9902昨天或以前已经设置好了,
今天输入了电机参数,然后24V接到
DI1,切换远程,
AGND接到靠近AI1的一个(这个我想不要紧)
启动以后马上就运转了。
26-06-17 17:52
工控新闻
西部电博会7月在蓉举办,首次特设SMT智能制造展区
从人机共舞到会场服务,链博会首个“硅基代言人”优必选Walker C1正式登场
直击链博会:西门子工业AI来助力,携手朋友圈再升级!
浩亭助推氢能技术发展,践行可持续发展承诺
华北工控巡检机器人专用EMB-3512,助力电力巡检自主智能化作业
招展启动!2027上海机器视觉展为何值得来?
工业+协作+具身智能,珞石机器人以全矩阵布局打开成长天花板
京东工业签约成都经开区 共建工业品供需对接平台
更多新闻资讯