先是炸机,拆下模块6路驱动单独送电触发正常,更换新的模块试机。故障E-OCC。看板子上没有管压降检测电路,只有3相输出电流检测,用的tlp7820隔离然后经过tl082运放到主板。更换3个tlp7820和2个tl082故障依旧,上电就报E-OCC
26-06-11 14:55
1楼
编辑
引用
管理
245561988
已经找到问题了