测温器需要测量管内温度 测温杆子匀速进入管内测量 进入管内不能停温度比较高 需要快进快出 铁管内取了5个固定点进行测温 用的是fx3u 当前位置等于固定点时 保存一次温度数据 发现获取的温度数据和位置不对 我猜测应该是plc里的当前数据有滞后的原因 所以想通过松下a6伺服编码器输出 oa ob 接口接入plc脉冲输入口 进行高速比较 然后通过中断获取 这个方式是否可行呢 还有就是这个编码器输出是差分输出 怎么转换呢接入plc呢
最后修改:2024/12/29 21:53:36
点击:284 回复:6