登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这是K1'K2还是K3?

点击:593 回复:31

pt100阻值大约100欧,温控仪设置pt100
24-11-27 16:22

引用 知道一点 在 2024/11/27 11:59:50 发言【内容省略】

前辈,这是温控器的说明书,请帮忙指导一下如何查选设置再设置对应K。谢谢
24-11-27 17:32

引用 YXBK 在 2024/11/27 16:20:09 发言【内容省略】

因为没有测量的东东,所以求助论坛。有没有比较简单的方法
24-11-27 17:33

引用 百鸟争鸣4VBB 在 2024/11/27 16:22:45 发言【内容省略】

PT100 仓库没货了,只有k偶
24-11-27 17:34

引用 877476825 在 2024/11/27 17:33:21 发言【内容省略】

温度计都没有吗,如果这个没有怎么校验温度准不准
实在不行把探头夹你胳肢窝,这个地方正常36度左右吧。
24-11-27 19:15
印象中PT100是热电阻,而K型热电偶是镍铬-镍硅,两者是不同材质的温度传感器,有不同的分度值。
前者是欧姆(电阻),后者是电压(毫伏)。
你的仪表能同时支持这两种不同温度传感器吗?
最后修改:2024/11/27 19:36:12
24-11-27 19:33

引用 老兔子 在 2024/11/27 19:33:06 发言【内容省略】

支持这些传感器如图
附件 屏幕截图 2024-11-27 193539.jpg
附件 屏幕截图 2024-11-27 193912.jpg
最后修改:2024/11/27 19:40:06
24-11-27 19:37

引用 877476825 在 2024/11/27 17:34:14 发言【内容省略】

你要求发出完整说明书,可能说的就简单些
先找到输入选择,应该有电压/电流/热电偶/铂电阻几种形式,现在用的Pt100,看代码是31~38的那一个,查K那个稳定适应,就是那个。
估计你的控温在0度以上,设置K2应该合适。
说明书概括所有型号温控表,你在用的表可能有不同。
24-11-27 21:17

dlr

看了搂主的回复,原来是不会设置。现在要做的就是:在1-22窗口(输入量程设定)中进行设定, 看看原来用PT100时 设定的是3*(即31---38中的一个代码), 看看原来的3*号对应的是多少温度,然后在选择K1(对应代码04)、K2(对应代码05)、K3(对应代码06)中的一个代码进行设定就行了,其它原来设定的参数不用改变。
   设定完成, 仪表重新上电, 显示如果为:sr3/tc, 说明已设定成热电偶测温了。
最后修改:2024/11/27 21:34:45
24-11-27 21:20

引用 老兔子 在 2024/11/27 19:33:06 发言【内容省略】

不能同时,只能是其中之一,他这个有可能选择电压/电流/铂电阻/热电偶之一。
24-11-27 21:26