主题:一起校园寝室异常断电故障分析与处理

点击:240 回复:3

公寓楼912寝室没有电学生报修,值班室水电智能双控系统监控画面912房间显示正常,配电室数字电表模块开关有输出,而912入户开关上闸口就是没电,恶性负载复位操作无效,也不欠费,就是送不上电,感覚挺奇怪地。
翻看监控画面时忽然发现911房间显示负载关断,恶性负载复位操作后,912寝室竟然送上电了,哎呀,这是不就说明水电智能双控系统911房间实际控制的是912寝室,而912房间实际控制的是911寝室呢?
如果是这样,只要检查一下入户开关911机912上闸口接往哪个电表模块就可以证实了呀。
最后修改:2024/10/15 23:21:02
24-10-15 23:09
明天跟进,现场详细检查一下,看看到底什么情况。
24-10-15 23:13
表情恶性负载复位,这是啥高科技
24-10-16 19:25
验收是自己人
24-10-16 20:39