登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:怎么抓取电流表数据

点击:197 回复:5

三菱3U外,接一个模块,模块接了一个支持485通讯的电流表,程序要怎么写抓取到电流表的实际数值,电流表默认通讯地址是1,
24-09-04 21:48
可以先看一下这个贴
http://m.gkong.com/bbs/470189.ashx&page=1
24-09-05 10:33
如果电流表模块支持MODBUS,你FX3U上还需要一个FX3U-485ADP-MB模块;
24-09-06 14:05
485adp  modbus rtu是比较方便的
一个adprw指令就行了。
24-09-06 15:37
简单来说,就是填个地址到寄存器就行了,用无协议指令RS,触发M8122就可以发送,然后等M8123触发后得到数据
24-09-07 19:05
以下几款都可以485通讯采集到电流。你PLC要有485端口才行。
附件:UL4F-485版.pdf
[本地下载]
附件:UL12-2024.pdf
[本地下载]
附件:LC06电流采集模块.pdf
[本地下载]
24-09-09 19:50

工控新闻